Hallo Zusammen,

beim Heizungstausch (Gasheizung raus/ Vitocall 250A rein) wurde eine digitale Befüllstation angeschlossen.

Wie müssen da der Engangs- und Ausgangshahn stehen.

Beide zu

Beide auf

Einer zu und einer auf.

Der Manometer sitzt ja dazwischen und kann somit ja vermutlich nur einen realen Druck anzeigen, wenn eine Hahn auf ist, oder?

Gruß Uli

1 ANTWORT 1

Im Normalfall beide offen. Der zulässige Fülldruck ist fest eingestellt.  Pech hat man hier aber bei einer Leckage. Denn es würde nicht mehr aufhören mit tropfen.

Wer ganz sicher sein will, den Eingang geschlossen halten. Und falls mal ein gewisser Druckverlust erkennbar ist, wieder aufdrehen.