abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Datenpunktliste KNX Vitocal / Vitrotronic 200 (Typ WO1C)

Hallo

Bei einem Kunden haben wir eine Vitocal / Vitrotronic 200 (Typ WO1C) über ein Vitogate 200/KNX angebunden.

Das Auslesen einiger Datenpunkte (z.B. Aussentemperatur) funktioniert ohne Probleme.

Allerdings finde ich den Datenpunkt zur Betriebsartumschaltung nicht

(Aufgrund der Doku dachte ich, dass dies z.B der Datenpunkt 0xB000 für den Heizkreis 1 ist).

Wo kann ich die aktuelle Datenpunktliste herunterladen? Welchen Parameter kann ich für die Betriebsartumschaltung verwenden?

Danke

Gruß

Thomas

18 ANTWORTEN 18

Hallo tstalzer,

die Datenpunktliste kann vom zuständigen Heizungsfachbetrieb, über unsere zuständige Verkaufsniederlassung angefordert werden.

Wichtig ist, dass bei dem genannten Datepunkt auch der Flag für read/ write korrekt gesetzt ist. Wenn der DP auf read steht, kann die Betriebsart nur gelesen und nicht geschrieben werden.

Die Programmierung sollte durch einen zertifizierten KNX-Programmierer erfolgen.

Beste Grüße °be

Hallo Hr. Reuter

>>Die Programmierung sollte durch einen zertifizierten KNX-Programmierer erfolgen.<<
Das bin ich. 😉

Die Anlage steht in Mallorca; der Heizungsinstallateur, der die Anlage installiert hat ist leider nicht mehr hier. An wen kann ich mich wenden bzgl. der Datenpunkteliste?
Gruß
Thomas Stalzer

Hallo Hr. Reuter

Die Einstellungen in dem ETS Applikationsprogramm sind wie folgt

http://natural-software.eu/sneakernet/DP_Viessmann.png

Dienst: Diagnose Anlage
Gruppe: Heizkreis 1
Datenpunkt: Betriebsart HK1
lesen/schreiben: Read/Write
VS-Adresse: 0xB000
Zyklisch Senden: 40Minuten
Senden bei Änderung: Immer

In der ETS ist der Datenpunkt mit einer Gruppenadresse verknüpft und programmiert.

Wenn ich nun einen Wert über den Busmonitor schreibe (z.B. 1 für "nur WW"), bekomme ich eine 0 zurück
bei einem Lesen von dem Attribut bekomme ich immer eine 0 zurück

Gruß
Thomas Stalzer

Wenn die Anlage auch in Mallorca gekauft wurde, dann bitte an die Kollegen vor Ort.

Wenn die Anlage in Deutschland gekauft wurde, bitte an die zuständige Verkaufsniederlassung wenden.

Beste Grüße °be

Also das sieht erst mal so weit richtig aus, was du machst. Hat aber deine Anlage überhaupt eine Heizkreis 1? Sieht fast so aus, als hätte die nur einen Heizkreis 2. Auf was steht denn Parameter 7000?

Ansonsten Suche mal im Internet nach Serviceanleitung Vitocal für die Fachkraft. Da findest du mit Sieherheit eine, welche die Betriebsartenumschaltung samt Parameter erklärt. 😉

Ich habe mal die Störungsobjekte verknüpft

Ich bekomme eine Sammelstörung sowie als Werte für
Störung 1 - 01 62 00 FE
Störung 2 - 01 01 00 00

Im Web habe ich nur die Listen mit den 1-Byte Fehlern gefunden. Wie werden diese zugeordnet?

BTW - die Aussentemperatur sendet an die Gruppenadresse wie programmiert. Ich bekomme bei Änderung und zyklisch die aktuellen Werte.

BTW - wenn ich z.B. die Solltemperatur des HK1 ändere funktioniert dies ohne Problem (d.h .Änderung im KNX -> Anlage)

Ok - zu den beiden Störungen

Die erste war wohl "blos" eine falsche Uhrzeit. Die zweite Meldung sagt "keine Störung".

Der Datensatz ist ein 4 ByteTelegramm mit Anlagenummer, Teilnehmer und dann der Fehler.

Wenn ich in dem KNX Plugin Die Funktion "Geräte, Regelungen überprüfen" auswähle, bekomme ich eine Meldung, dass ein

"Es wurde ein nicht unterstütztes Gerät, Regelung unter der Anlagennummer 1 und Teilnehmernummer 99 gefunden. Dieses Gerät, Regelung wird ignoriert"

An dieser Adresse ist noch das Gateway für den Zugriff über das Webinterface / App installiert.

Hat dies evtl. eine Auswirkung?
Gruß
Thomas Stalzer

Ich denke, es hat sich zumindest geklärt (wenn auch nicht gelöst).

Hier ein Hinweis aus den "Releasenotes". Gibt es schon eine Einschätzung, bis wann dies möglich sein wird?

Bekannter Fehler: Bei Wärmepumpenregelungen können seit dem initialen Release
5.4.0 die Datenpunkte "Betriebsart HK1", "Betriebsart HK2", "Betriebsart HK3",
"Partybetrieb HK1", "Partybetrieb HK2", "Partybetrieb HK3", "Sparbetrieb HK1",
"Sparbetrieb HK2", "Sparbetrieb HK3", "GueltBetriebsartWarmwasser", "Betriebsart
Lüftung", "Partybetrieb Lüftung", "Sparbetrieb Lüftung" und "Einmalige
WW-Bereitung" nicht geschrieben werden (falls der spezifische Datenpunkt bei der
entsprechenden Regelung vorhanden ist).
Bekannter Fehler: Bei Vitocal xxx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C), Vitocal xxx-A
mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) und Vitocal xxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) /
Vitocaldens / Vitolacaldens ist das Lesen sowie Schreiben des Datenpunktes
"Bedienbetriebsart Kühlkreis" nicht möglich.

Weiß jemand, ob sich 5 Jahre später etwas in diesem Thema getan hat? Ich bekomme nämlich bei Änderung der Betriebsart ebenfalls immer noch "0" zurück. - Vitoconnect 200 KNX kostet zwischenzeitlich 900 €...

Hallo,

ich habe vor ca. 2 Monat mal bei unsere VM Niederlassung in Ö wegen einem eventuell vorhandnem Update angefragt, da mir bei meiner KNX Integration auch etwas aufgefallen ist, was in der Anlagenkonfiguration nicht recht „Zusammenpasst“…….mir wurde damals von VM ein Rückruf von dem für KNX zuständigen Spezialisten versprochen….auf diesen Rückruf warte ich noch heute…….

 

lg

Guennie

Als Update zu unserer Anfrage

Nachdem es noch zu weiteren Problemen mit der Anlage kam hat sich unser Kunde entschieden die Viessmann Anlage mit einer Anlage eines Marktbegleiters zu tauschen.

Nur so am Rande - diese läuft seit Anfang ohne Probleme und die KNX/Modbus Integration hat auf Anhieb geklappt.

Gruß

Thomas

habe das gleiche Problem! --> gibt inzwischen eine Möglichkeiten die Datenpunkte zu schreiben?

 

Hallo,

 

ich glaube, das Vitogate KNX ist ein sterbendes Kind, s. hier

Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

 

Was du alternativ versuchen könntest, wäre ein IP-Gateway an den KNX anzuschließen und dann mittels Vitoconnect und der Viessmann-API auf die Regelung zuzugreifen. Die Vitoconnect ist recht preiswert.

 

Ich kenne mich da aber zu wenig aus, evtl. kann dir ja @tstalzer_2023 was programmieren.😉

 

Zur API

Viessmann Developer Portal | Viessmann Developer

 

Gruß
Heizing

Hallo,

 

Sollte sich Deine Frage auf die Datenpunkte der Betriebsart beziehen, stellt sich mir die Frage, warum möchtest Du die Betriebsarten über KNX verändern ? Gibt es eine Möglichkeit, zb. den gleichen Effekt, den Du benötigst, nicht über die Betriebsartenumschaltung, sondern über andere Datenpunkte zu realisieren ?

 

Ich haben selber eine 200-A mit der W1OC Regelung und mache über die KNX Anbindung die komplette WP Regelung fürs Haus…….und hätte bisher keinen “Bedarf” gesehen, wo ich dazu auch die Datenpunkte, der Betriebsarten benötigt hätte……

 

lg

Guennie

Ich möchte mit dem Gira Interface über HomeServer4 die Heizung von Heizen/WW auf auf  WW z.b im Sommer umstellen können oder mal  schnell  WW bei Bedarf erzeugen können usw. 

leider kann ich aktuell nur die Temperaturen von der WP auslesen. 

Thomas01_0-1711394607349.png

 

Setz doch einfach die Raumtemperatur auf 3°C, dann ist im Sommer alles aus, auch die Pumpen.

 

Bei WW kannst du das ebenfalls machen.

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren