Nach dem Heizen oder Warmwasser geht die Rote Störung an C1 und dann wieder auf grün in Normalbetrieb weiter.Was kann es sein.
Beobachte mal die Temperaturen. Wird ev. die max. VL Temperatur überfahren ?
Hallo Olaf-1965,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Danke, bei der Meldung C1 muss einmal das Drehfeld geprüft werden. Mögliche Ursachen können die Sicherung, der Phasenwächter der Motorschutzschalter des Verdichters sein.
Viele Grüße
Flo
Der Fehler tritt Erst ein, wenn er seine Temperatur erreicht hatt. Mal zeigt er ein Fehler an oder nicht. Seltsam!
Elektriker war vor Ort ,alle währte sind gut. Was nun ??
Es muss vor Ort geprüft werden, was den Fehler dann genau auslöst. Wenn es nachzustellen ist, sollte dies auch entsprechend festgestellt werden können. Aus der Ferne kann ich dazu keine genaue Ursache festlegen, da es bei der Wärmepumpe mit dem Fehlerbild nicht nur einen möglichen Verursacher gibt.
Viele Grüße
Flo