Hallo Eugen,
diese Frage kann dir hier keiner genau beantworten, da dies von der Planung bzw. Auslegung deiner Anlage abhängig ist. Eine Luftwärmepumpe darf aber grundsätzlich nicht monovalent betrieben werden. Hintergrund ist die Einsatzgrenze deiner Anlage. Je nach Wärmepumpentyp liegt die minimale Primäreintrittstemperatur bei -15°C oder -20°C. Danach kann nur noch durch eine zweite Wärmequelle (zum Beispiel Elektro-Durchlauferhitzer) geheizt werden.
Wenn die Anlage so ausgelegt ist, dass bereits ab -5°c mit hinzugeheizt werden muss, weil die Wärmepumpe es dann nicht mehr alleine schafft, kann es bei einem bewussten Abschalten zu Problemen an der Anlage kommen.
Viele Grüße °fl