Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
neues Problem, neues Glück.
Meine Vitocal 060 seit kurzem und nun kann ich den Betriebsmodus nicht mehr wechseln.
Läuft im Programmmodus und ich wollte wevchseln und das geht nicht mehr.
Es kann aber nicht an den Knöpfen liegen die funktionieren an sich.
Komme auch in das Setup, wo ich die Menütaste und Minus gleichzeitig drücke.
Nur der Moduswechsel über die Menütaste(3Querbalken) klappt nicht.
Hat da jemand eine Idee?
Danke
Ingo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hätte ich gleich machen sollen. Werks Reset hat geholfen. Läuft wieder alles.
Hallo Ingo,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Sorry hat bisschen gedauert. 😇
Seriennr: 7720332300307128
Danke, prüf bitte mal, wie der Parameter "I6" eingestellt ist.
Viele Grüße
Flo
I6 steht auf 0
Was passiert denn, wenn du die Menütaste drückst?
Viele Grüße
Flo
Nichts. Keine Reaktion. Außer um ins installationsmenu zu kommen. Auch dass durchschalten dort klappt I1-I6.
Ich glaube ich mache morgen mal ein Werks Reset. Das hab ich noch nicht probiert.
Ich melde mich dann.
Hätte ich gleich machen sollen. Werks Reset hat geholfen. Läuft wieder alles.