Hallo, ist es von der Baulichen Seite machbar eine Vitocal 300A (Innenaufsteller) gegen eine 200A zu tauschen.
Wieviel Mindestdurchflussmenge braucht die 300er und wieviel die 200er. (beide Leistungsversionen bitte angeben).
MFG Alex
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Honigbaerle,
ohne größere Umbaumaßnahmen wird eine Umrüstung auf die Vitocal 200-A nicht möglich sein. Die Ein- und Ausblasöffnungen passen nicht eins zu eins aufeinander und die Rohrleitungsführung muss auch geändert werden, da diese nicht genau an derselben Stelle ausgeführt werden.
Hier hast du aber noch die technischen Daten der beiden Maschinen, was die Sekundärseite betrifft.
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07 und 201.A10:
Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09:
Beste Grüße °fl
Hallo Honigbaerle,
ohne größere Umbaumaßnahmen wird eine Umrüstung auf die Vitocal 200-A nicht möglich sein. Die Ein- und Ausblasöffnungen passen nicht eins zu eins aufeinander und die Rohrleitungsführung muss auch geändert werden, da diese nicht genau an derselben Stelle ausgeführt werden.
Hier hast du aber noch die technischen Daten der beiden Maschinen, was die Sekundärseite betrifft.
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07 und 201.A10:
Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09:
Beste Grüße °fl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |