abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Außeneinheit Diagnose Vitocal 200-S

Hallo

ich finde in der Beschreibung nirgends die Bedeutung der letzten Zeile.

Es handelt sich um ene 200-S, AWB-AC 201.C10 mit der Inneneinheit 7542015603472109.

Kann mir da sbitte jemand sagen, wo ich das finde?

Danke

WhatsApp Image 2021-10-25 at 12.55.36.jpeg
5 ANTWORTEN 5

Hallo Caesar1607,

 

schau mal hier auf Seite 149.

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5619622VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo

Danke

Aber die Ziffer 2 in der 4. Spalte ist nicht beschrieben.

5 in der letzten Spalte heißt dann wohl Inverter tauschen, oder?

LG

Was hast du denn für Meldungen in der Historie des Kältekreisreglers?

 

Viele Grüße
Flo

Bei einer WO1B gibt es das noch nicht, nur die Meldung lt. Foto

 

Doch, das gibt es da auch schon. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Wärmepumpe" -> "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt. Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren