Hallo,
eine Frage zur Vitocal 200-S mit WO1C. Unsere Anlage hat einen 600l Heizungspuffer mit Divicon KM Bus Mischer am HK3.
Ich habe die Ausschalthysterese Heizwasser-Pufferspeicher (7209) auf 50 (=5°C) eingestellt. Heizungspuffer-Zeitprogramm ist 24h auf 'Normal'.
Die WP geht immer aus, sobald die Puffertemperatur der HK3 Vorlauftemperatur lt. Heizkennlinie entspricht.
Nach meinem Verständnis müsste die WP doch so lange laufen, bis die Temperatur im Puffer 5 °C über der benötigten Vorlauftemperatur entspricht?
Viele Grüße,
Peter
Irgendwelche Ideen dazu?
Hallo zusammen,
Ist der Beitrag vielleicht untergegangen? Die Frage ist immer noch ungeklärt.
Freue mich über Tipps dazu 🙂
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst.
Die Puffer-Soll-Temperatur entspricht dem höchsten Vorlauf-Temperatur-Sollwert der vorhandenen Heizkreise. Wenn das Zeitprogramm des Pufferspeichers auf normal gestellt ist, soll für eine komplette Durchladung gesorgt werden. Das bedeutet, dass die Abschaltung erfolgt, nach der Sollwert am Sekundär-Rücklauf zzgl. der Ausschalthysterese erfolgt ist.
Mach doch mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, kurz bevor die Anlage abschaltet. Dann kann ich vielleicht eher sagen, was dafür gesorgt hat. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |