Hallo zusammen,

 

Weiß jemand, wie die Lebensdauer der Wärmepumpe ist? Also wie viele Zyklen der Verdichter aushält, bevor er kaputt geht. Meine Wärmepumpe geht derzeit im Zeitprogramm ca 2 Mal am Tag an und ich überlege, ob ich das Programm so einkürze, dass sie nur einmal pro Tag an geht.

 

Oder ist das Blödsinn? 😉

1 ANTWORT 1

Hallo,

Grundsätzlich ist es so, das für eine Wärmepumpe jeder Start/Stop Verdichterverschleiß bedeutet, der Betrieb selber bringt annähernd keinen Verschleiß. (Hat was mit dem Ölfilm im Verdichter zu tun)

 

Somit Takte reduzieren = Verschleiß reduzieren.

 

Bei meiner 200-A WP entlade ich den WW Speicher so weit hinunter, als es sich nur irgendwie ausgeht, und starte in den Sommermonaten (ohne Heizbetrieb) die WW Bereitung nur alle 2 Tage bei genügend PV Überschuss, und heize dann dafür auf 55°C hoch.

 

Somit habe ich nur ca. 15 Start/Stops pro Monat.

 

lg

Guennie