Hallo Stefan, ja, das habe ich auch beobachtet vor der Reinigung des Verdampfers und der Erhöhung des Ventilators auf Stufe 2 (Außenluftbetrieb). Bei mir war es auch so, dass ab einer gewissen Speichertemperatur (ab ca 53-55°C) das Takten nicht da war. Aber sobald dann zB Warmwasser gezapft wird (und damit der Speicher mit sehr kaltem Wasser (im Winter) gemischt wird), fällt die Temperatur wieder ab und das Takten beginnt wieder. Siehe auch meine Screenshots vom vorherigen Post. Ich würde dir empfehlen, den Ventilator mal auf die hohe Stufe zu stellen. Dann nimmt er 65 statt 45 Watt. Außerdem kann ich sagen, dass die Kiste auch mit abgenommenem Deckel gut lief - also während ich auf Fehlersuche war und auch mit der Wärmebildkamera geschaut, wie kalt der Verdampfer wird. Ich will damit sagen: wenn es irgendwie an ungenügender Zuluft liegt und damit die Wärmepumpe nicht genügend Energie aus der Luft ziehen kann, dann mach Mal den Deckel ab und schau, ob er immer noch das gleiche Verhalten zeigt. Ich habe mit der Wärmebildkamera gesehen, dass bei einer kalten Wassertemperatur im Speicher der Verdampfer deutlich in Richtung 0 Grad Celsius geht. Aber sie schaltet nicht ab. Sobald die Wassertemperatur über ca 50 Grad Celsius liegt, dann habe ich am Verdampfer eine minimale Temperatur von 4 Grad Celsius gemessen. Vielleicht hilft es dir ja.