Hallo zusammen,
Beim Haus handelt es sich um einen Neubau mit 230m² Wohnfläche, Fussbodenheizung. Die Sonde wurde mit 2x 150m gebohrt. Aktuell sind die Einstellungen über die Vicare App für Warmwasser "Temp 2" und "Normal" auf 50°C eingestellt. Die Regelung auf 50°C mit "Normal" beginnt kurz vor 06.00 bis 23.00.
Anbei ist ein Graphana verlauf zu sehen, wie der Verdichter aktuell ca 3mal täglich für eine Dauer > 30min anspringt, dies auf der höchsten Verdichterstufe.
Ich hatte mir erhofft, dass der Verdichter eher länger auf niedriger Stufe läuft und somit Strom gegenüber den kurzen Anläufen Energie einspart und den Verdichter schont.
Zu den Fragen:
Danke vielmals
Stefan
Hallo Stefan,
dein Speicher arbeitet als Kombispeicher, weshalb dort zwei Sensoren verbaut sind. Einer für die Warmwasserbereitung und einer als Pufferspeichersensor. Dass dabei die Warmwasserbereitung so schnell wie möglich durch die Wärmepumpe beendet werden soll, ist normal.
Viele Grüße
Flo