Hallo
Ich möchte bei meiner Vitocal 300-G BW 301.A06 einen speraten Kühlkreis mit der NC-Box mt Mischer betreiben.
Die NC Box selbst habe ich nicht, ich habe das selber gebaut.
Wie bekomme ich die Brunndenpumpe zum Laufen?
In der NC Box habe ich nur die Kühlkreispumpe angeschlossen sowie die Umschaltventile zum Kühlen der Fußbodenheizung.
danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du musst eigentlich nur die Spannung am Eingang der Regelung (Steuerphase! Achtung: Bei Verwendung einer anderen Phase wird die Regelung zerstört!) abgreifen, über einen Releaiskontakt deiner NC Box führen und dann auf 211/1 anklemmen ( da ist bereits der Schaltdraht der Brunnenpumpe angeschlosen)
Darf ich fragen wie du das Thema Taupunktüberwachung bei deinem Selbstbau realisiert hast?