Hallo,mein neuer Stromanbieter gibt eine Stromsperre von 3x2 Stunden am Tag vor. An meiner Vitocall 200-s sind die Klemmen X3, 6+7 angeschlossen ich denke diese gehen an den Rundsteuerempfänger der den potentialfreien öffnet, an den Klemmen X40 L+N,  ist wohl die Spannungsversorgung der Steuerung angeschlossen. Meine Frage gibt es etwas zu beachten, ist die Verdrahtung so richtig?

1 ANTWORT 1

Hallo Paule81,

 

wenn das EVU-Signal an X3.6 und X3.7 angeschlossen ist, dann ist dies korrekt.

 

Viele Grüße
Flo