Anschluss 250 AH Klemme 66

Hallo,

in der Montageanleitung zur 250 AH auf Seite 71 steht bzgl des Anschluss 66, das keine Kleinspannung über den Anschluss geführt werden darf. Der Anschluß soll eine Vitronic 300 auf deren Stecke 143 sperren. Dort liegen 12 V an. In verschiedenen Szenarien wird der Anschluß 66 direkt an DE1 einer EA1 angeschlossen. Dort liegen doch auch keine 230 V an. 

Brauche ich für die Vitronic 300 dann ein Relais?

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo WEsch1,

 

ein direkter Anschluss darf nicht vorgenommen werden. Dies muss dann über ein Relais geschaltet werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo WEsch1,

 

ein direkter Anschluss darf nicht vorgenommen werden. Dies muss dann über ein Relais geschaltet werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank.

für mich klang das widersprüchlich. Wenn ein Relais 230v schalten kann, sollte auch Niederspannung gehen. Aber es ist vielleicht ein solid State Relais …..