Timer für WW: 22.15 h bis 01.59 h
Timer für Heizung (NO) 03.45 h – 20.59 h
Heizeinsatz steht auf 50 °C
Bis ca. Mitte Dezember 2017 waren Timerzeiten für WW und Heizung überlappend eingestellt, Heizeinsatz azf ca. 35 °C (seit Inbetriebnahme 2007), WW war zum Duschen ausreichend warm, allerdings nie richtig heiß. Keine Fehlermeldungen.
Nach Änderung der Timerzeiten (s.o.) auf Anraten eines Heizungsfachmanns und Heizeinsatz auf 50 °C ist jetzt das warme Wasser heiß (Vermeidung der Bildung von Legionellen), allerdings erscheint nunmehr während der Aufladung WW alle 30 Minuten Laufzeit die Fehlermeldung A08.
Beispiel A08 wie folgt:
17.01. 22.31 h, 23.15 h, 23.46 h
18.01. 00.15 h, 00.43 h, 01.11 h, 01.39 h
Hab folgende Antwort des Community Managers Schneider vom 16.11.2017 auf eine ähnliche Problematik gefunden:
„die bei deiner Anlage auftretenden Meldungen können an einer mangelnden Wärmeabnahme liegen. Hier sollte überprüft werden, wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf im Heiz- bzw. Warmwasserbetrieb ist. Diese Differenz sollte optimalerweise bei ca. 7K liegen. Ab 9-10K ist der Betrieb grenzwertig.“
Bei meiner Anlage ist nur der WW-Betrieb betroffen. Für Hilfestellung wäre ich dankbar,
mfG Tunaluna