Hallo in die Runde, habe eine Vitocal 350 a mit Vitotronic 200 W10b. Warum läuft die Speicherladepumpe über den Aktorentest nicht an, im Betrieb läuft sie normal?

1 ANTWORT 1

Hallo Mapa2811,

 

du musst Umschaltventil auswählen, wenn deine Anlage keine Umschaltventil, sondern zwei Sekundärpumpen hat. Die Speicherladepumpe ist bei einem Speicherladesystem vorhanden.

 

Viele Grüße
Flo