Hallo,
wir haben eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 in der "Active Cooling" noch nicht aktiviert ist. Wir überlegen, ob wir das einbauen lassen wollen, da es letztes Jahr im Haus sehr warm war (unser erster Sommer in dem Haus). Ich habe dazu ein paar Fragen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
Vielen Dank für alle Antworten, Hinweise und sonstige Tipps!
Grüße,
Jan
Hallo Jan,
durch den Kühlbetrieb über eine Fußbodenheizung sind maximal 2,5K Raumtemperaturabsenkung zu erwarten. Je nachdem wie die Lage des Raumes ist, kann es auch geringer ausfallen. Während des Kühlens ist keine zusätzliche Abwärme an der Inneneinheit zu erwarten.
Beim Feuchteanbauschalter kommt es immer auch auf die Luftfeuchtigkeit an, je höher die Luftfeuchtigkeit und wärmer der Raum ist, desto eher bildet sich Feuchtigkeit an einer kälteren Rohrleitung. Es würde für die Kühlfunktion ausreichen, wenn ihr die Raumthermostate voll aufdreht, sodass die Ventile immer geöffnet sind.
Was die Kostenschätzung betrifft, kann ich dazu keine Aussage machen. Um eine Vergleichbarkeit zu haben, bliebe nur die Möglichkeit über, dir alternative Angebote einzuholen.
Viele Grüße