Hallo, liebe Community, Wir haben uns vor 5 Jahren eine Vitocal 200-S AWB E201.D13 für die Heizung UND Kühlung einer Fußbodenheizung installieren lassen. Nach ein paar Konfigurationsänderungen funktioniert der Heizbetrieb einwandfrei. Allerdings gibt es immer Probleme im Kühlbetrieb (Active Cooling) in den warmen Monaten (Mai bis September). Aus Energiespargründen stellen wir die Soll-/Steuerungstemperatur im Kühlbetrieb auf 23 °C ein (und nicht kälter). Sinkt allerdings in der Nacht die Umgebungstemperatur auf etwa 18 °C schaltet sich die Heizung ein und heizt das Haus auf 23 °C (!) auf, obwohl wir in Sommernächten das Haus eigentlich abkühlen möchten. Eine separate Einstellung „Kühlen und WW“ gibt es leider nicht, sondern nur „Heizen/Kühlen und WW“. Unser Installateur kennt das Problem und hat nach eigenen Angaben dieses unsinnige Verhalten der Anlage bereits an Viessmann gemeldet. Wir arbeiten derzeit mit einer Umgehungslösung, die das Problem lindert. Für Fußbodenheizungen untypisch senken wir in der Zeit von 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr die Solltemperatur auf 18 °C. Damit tritt das Problem (Heizen in Sommernächten) nur mehr sehr selten auf. Kennen das Problem auch andere Anwender (ähnliche Beiträge hätte ich gefunden)? Hat jemand eine bessere Lösung für das Problem? Oder werden die Entwickler von Viessmann irgendwann verstehen, dass man im Sommer nicht heizen möchte? Feedback, Lösungsalternativen, Vorschläge etc. willkommen 😊.
... Mehr anzeigen