Guten Tag.
Ich Versuche das Active coolingfür die Vitocal 222s in Betrieb zu nehmen.
Prinzipiell ist die Funktion witterungsbedingt geführt.
Da der Kompressor prinzipiell immer mit 54 Prozent Leistung startet und erst nach einer Zeit (ca 2 min) runter Regeln kann hab ich das Problem dass sich der Kompressor immer noch innerhalb dieser Zeit abschaltet da die Vorlauftemperatur das Vorlauf Temperatur Soll zu weit unterschreitet bevor die Kompressor Leistung runter geregelt wird.
Der Durchfluss ist in Ordnung das habe ich bereits geprüft, und es wird auch angezeigt das der Durchfluss den nötigen minimal wert überschreitet.
Es waren auch schon etliche Techniker bei uns und keiner konnte das Problem lösen. Deshalb meine Frage:
Gibt es Parameter mit denen sich die einschaltschwelle bzw die aussschaltschwelle als Abweichung zum Vorlauf Temperatur Soll bestimmen lassen?
Auf Codierebene eins gibt es die scheinbar nicht. Hier sind nur schwellen für den Raumtemperatur geführten Betrieb enthalten. (Also Abweichungen zum RT Soll)
Bitte um Unterstützung. Ich Versuche nun schon seit einem Jahr das Problem zu lösen und keiner der 3 Installateure die bisher hier waren konnte helfen.
BG Philip
Hallo Philip!
Wenn ich nicht irre, hat deine WP eine Vitotronic 200 WO1C Steuerung. In dieser wird die Ein- und Ausschaltschwelle für die Kühlung mit den gleichen Parametern wie für die Heizung gesteuert.
Die Parameter sind 7304 für die Einschaltschwelle [Werk 20=2K] und 7313 für die Ausschaltschwelle [Werk 40=4K] in Codierebene 2. Für eine effektive Steuerung der Kühlung finde ich allerdings die Hysterese von 6K schon etwas groß. Leider kann man die Hysterese durch die hohe Verdichterleistung nur verringer, wenn man von VL-Steuerung auf RL-Steuerung umstellt. Diese erfordert aber etwas Erfahrung, da man in der Folge auch die Heiz-/Kühlkennlinien anpassen muss.
Viel Erfolg beim Anpassen!
Gruß Gwyn
Alles klar vielen Dank! Ich werde versuchen ob es sich so in den griff bekommen lässt.
Gibt es abgesehen von Wechsel von Vorlauf auf RL Regelung sonst keine Lösungsmöglichkeiten? Ist es bei sehr warmen Außentemperaturen wirklich erforderlich dass für Verdichter mit mindestens 54 Prozent Leistung startet? Oder lässt es sich irgendwie überwinden dass der Verdichter auch wenn die VL Temperatur nur kurz unter den Grenzwert fällt den Kühlzyklus beendet? Vielleicht gibt es für diesen Fall ja auch eine Art Leistungsintegral welches als Grenzwert allerdings denn Sollwert abzüglich Hysterese heranzieht? Oder einen Timer?
BG
Hallo Philip!
Ja, eine mittelhohe von 54% Verdichterleistung zum Start ist so weit ich weiß notwendig und lässt sich auch nicht verändern - egal ob beim Heizen oder Kühlen. Diese Leistung wird auch nur wenige Minuten gehalten, bevor der Verdichter runter moduliert, aber bei VLT steuerung führt dieses halt zu einem anfäglichen Temperatur-Delta von 4-5K im VL. Daher ist wenig raum die Hysterese zu verändern.
Wenn du dich allerdings ein wenig in die Steuerung einarbeiten willst, dann ist eine Umstellung auf RL durchaus kein Hexenwerk.
Gruß Gwyn
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |