Hallo michaelras12,
man kann die Zirkulationspumpe leider nicht manuell (einmalig) über die App ein / aus schalten.
@Flo_Schneider : Bist du dir sicher, dass die ZP während der WW-Bereitung niemals läuft? Die ViCare App zeigt mir nämlich genau an, DASS sie läuft.
Ich verwende kein WW-Programm, sondern benutze immer die Funktion "einmalige Speicherladung" über die App. Das funktioniert auch gut. Die App zeigt mir dann WÄHREND der WW-Bereitung an, dass sowohl die Speicherladepumpe, als auch die ZP laufen. Ob die ZP wirklich läuft, kann ich allerdings nicht sagen, da ich meine ZP nicht an die Vitotronic 200 HO2B angeschlossen habe.
Noch ein Hinweis. In meiner Serviceanleitung kann man über den Parameter 71 "ZP bei Trinkwassererwärmung" folgende Einstellungen auswählen:
71:0 " 'Ein' nach Zeitprogramm"
71:1 " 'Aus' während der WW-Bereitung auf den 1. Sollwert"
71:2 " 'Ein' "während der WW-Bereitung auf den 1. Sollwert"
Falls es diesen Parameter bei
@michaelras12 auch gibt, wäre 71:2 vielleicht mal einen Versuch wert.
Noch ein letzter Hinweis
😉 Ich lasse meine ZP über eine Funksteckdose laufen. Nach der WW-Bereitung schalte ich die für ein paar Minuten an und dann habe ich oben im Bad sofort warmes Wasser. Noch "schicker" wäre vermutlich eine IP-Steckdose
😉Viele Grüße, Thomas