abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Zirkulation bei PAW Friwa mini

Ist es richtig, dass die Einstellung AUS bei der Zirkulation im Frischwassermodul PAW Friwa mini nur die sekundärseitige Pumpe PWM2/Psek betrifft? Wenn die Gastherme ausgeschaltet ist und kein Warmwasser mehr liefert, läuft die Primärpumpe PWM1/Ppri nach einer geraumen Zeit auf vollen Touren und pumpt das Warmwasser aus dem oberen Teil des Pufferspeichers durch das Frischwassermodul in den unteren Teil. Dadurch wird das eigentliche Warmwasser für die Heizung verwendet.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Hans2014,

im Normalfall arbeitet das Wandgerät autark und belädt den Puffer. Die Warmwasserentnahme mit dem Frischwassermodul erfolgt im Durchflussprinzip, wodurch die Primärpumpe (heizungsseitig) erst einschaltet wenn Warmwasser gezapft wird.

Es sollten die Einstellungen überprüft werden.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Hans2014,

im Normalfall arbeitet das Wandgerät autark und belädt den Puffer. Die Warmwasserentnahme mit dem Frischwassermodul erfolgt im Durchflussprinzip, wodurch die Primärpumpe (heizungsseitig) erst einschaltet wenn Warmwasser gezapft wird.

Es sollten die Einstellungen überprüft werden.

Beste Grüße °jo