Ich habe folgendes setup: -Vitocal 300G 301.C06 Wärmepumpe -Vitotrans 353 FriWa -Vitocell 100-E 950L Pufferspeicher Obiges steht in einem Technikraum innerhalb der thermischen Hülle, dort sind 20 grad, und damit ist der Raum weder wärmer noch kälter als die umliegenden Räume. Beim ablesen der wöchentlichen Wärmeleistung ergibt sich folgendes Bild aus den Gerätesteuerungen. Diese zahlen sind aus letzter Woche, aber über die letzten Monate waren die Werte ähnlich: -WP WW Kennzahlen: 21.1kwh strom, 79kwh Wärme, Entspricht COP 3,74, das ist OK. WW Speicher 47grad, einmal täglich nächtliche Ladung -FriWa Kennzahlen: 37kwh Wärme, 865L WW (bei 9 grad Zulauf stimmen die 865L liter auch perfekt mit den 37kwh überein). Die Menge Warmwasser kommt auch ganz gut hin mit unseren Verbräuchen. Wöchentlich verbrauchen wir ca 2000l Frischwasser gesamt. Es gehen nach obigen Angaben 42kwh zwischen der WP und der FriWa verloren. Der Puffer ist mit 2,45kwh täglichem Wärmeverlust angegeben, das wären 17kwh pro Woche (die 47 grad Speicher Temperatur halte ich nur "oben", daher müssten die Verluste sogar eher geringer sein). Wo bleiben die restlichen 25kwh? Im Endeffekt ergibt sich jetzt effektiver COP von 37/21.1 = 1,75, das ist schon sehr Mau! Ein bekannter von mir hat ähnliches setup und Haus Nutzung, nur mit standard Warmwasserspeicher. Er hat Verbräuche die eher denen meiner FriWa Angabe ähneln, also etwa die hälfte meines Verbrauchs! Hat jemand einen Tipp wo die 25kwh auf der Strecke bleiben könnten?