Hallo Sven,
zuerst einmal hängt die optimale Einstellung von der Dämmung Deines Hauses ab. Je besser desto geringer der Vorlauf. Da muss man sich aber selber "herantasten".
Da gibt's es hier auch einen schönen Link.....
Hast Du bei der FB-Heizung Einzelraumregelung?
Wer hat denn die bisherige Einstellung vorgenommen? Die 1,2 für normale Heizungen sind ok, 0,8 ist aber zu hoch. Versuch da mal 0,6. Und stell mal das Niveau auf 0.
Ich finde schon 46° VL bei -10° sehr hoch für eine FB-Heizung.
Wenn es die zu kalt bei tiefen Aussentemp. ist erhöhe besser die Neigung und reduziere etwas das Niveau. Ist es Dir in der Übergangszeit eher zu kalt, dann erhöhe das Niveau und reduziere etwas die Neigung, so das der VL bei den tiefen Temp. wieder etwa gleich ist.
Immer nur um 1-2° ändern und dann herantasten. Ein Heizungsbauer wird das nie hinbekommen, da dies ein langer Prozess ist und eben von den Aussentemperaturen, der Hausdämmung und der persönlichen Wohlfühltemperatur abhängt.
VG MoPo