Hi,
ich habe mir letztes Jahr ein Haus Baujahr 1996 gekauft. Heizung hat 2 Heizkreise, einmal Fußbodenheizung im EG und normale Heizkörper im OG.Heizkurven habe ich schon im Winter optimal eingestellt. Ich wollte nun noch die maximale Kesseltemperatur nun auf ca. 65 Grad statt 75 Grad begrenzen, da die Heizkreise bei weitem keine 75 Grad Kesseltemperatur benötigen und Warmwasser haben wir auf 55 Grad eingestellt.
Meine wahrscheinlich Laienhafte frage wäre wie ich den Knopf gedreht bekomme. Der Temperaturknopf ist fest. Ich kann ihn weder höher noch niedriger stellen. Wo muss ich noch etwas drücken um diesen Knopf zu entsperren? Danke für die Hilfe.
LG
Hallo,
in dem Schlitz ist ein Nut, mit einem Schraubenzieher kann man so den Drehknopf zu sich her ziehen.
Dann man man ihn drehen.
Bei 55 °C Warmwasser-Solltemperatur ist es ungünstig, die Kesseltemperatur auf 65 °C zu begrenzen. Da passen 75 °C besser.
Sonst wird der Brenner während der Warmwasserbereitung abgeschaltet.