Hallo Expertenteam,

wir sollen ein Angebot über eine Duschanlage machen.

Vorgaben Architekt:

40 kW Therme für FBH und WW- Bereitung.

(ca. 20 kW Heizlast)

Industriebetrieb mit 16 Duschen (Annahme 2 Duschvorgänge in ca 1/2 Std. bei Schichtwechsel)

Gesamt ca. 250 Mitarbeiter (Schichtbetrieb)

Er will einen 1500ltr. Pufferspeicher und mehrere Friwas in Reihen schalten.

Mir kommt der Puffer zu klein vor. Was ist, wenn trotzdem mehr duschen?

Ich würde lieber  einen WW-Speicher mit 1500 ltr. einsetzen (2x750 ltr.).

Was haltet Ihr davon

Gruß Harry

 

 

 

2 ANTWORTEN 2

Beide Lösungen werden nicht klappen.

250 Leute sind je Schicht ~ 80 Personen
Bei 16 Duschen und 15 Minuten Takt macht das 64 Personen /Stunde.

Jede Person braucht dabei 50 l (Erfahrungswert, auswärts wird länger geduscht, wels da nix kostet) - ergibt einen Warmwasserbedarf in Spitze /h 3200l


Das Heizgerät kann ca 750L/h nacherhitzen.


Ich käm da auf wenigstens 2 Puffer je 1500l

Ich würde auch Pufferspeicher + Friwas verwenden ( -> Trinkwasserverordnung.)

Mehrere Friwas in Reihe ist unsinnig.
Wenn dann maximal 2 ( je Puffer 1Stck) parallel
.
Beide Friwas müssen in Summe 80l/Minute erwärmen können..



Hallo Harry,

hast du dich schon mit den Kollegen deiner zuständigen Verkaufsniederlassung in Verbindung gesetzt? Die können dich bei Planung und Auslegung unterstützen und dir sicher auch ein entsprechendes Schema zur Verfügung stellen. So hast du dann auch was Handfestes, an dem du dich orientieren kannst.

Beste Grüße °jo