Fehlerbeschreibung (kurz)
Obwohl kein Fehler angezeigt wird, kühlt die Heizung nach und nach ab und der Brenner schaltet nicht mehr ein.
Erst nach längerem Ausschalten der Gesamtanlage wird der Primärkreislauf wieder aufgeheizt.
Details siehe unten
Systembeschreibung
Vitotronic 200 Typ KW2
Vitogas 300 Brenner
Vitocell 300 Warmwasserspeicher
Regelmäßig vom Fachbetrieb gewartet
Einstellungen
Einstellungen für beide Heizkreisläufe wurden resettet, dann testweise Raumtemperatur auf 23-25C variert
Niveau Heizkurven wurden von 0 bis 6 variiert
Warmwasser wurde mit 50C und 37C und 10C getestet
Außentemperatursensor zeigt korrekte Werte an
Warmwassersensor zeigt Werte an, die denen des analogen Thermometers am Vitocell entsprechen
Keine geänderten Zeiteinstellungen nach dem Reset (Tagbetrieb 6-22 Uhr)
Datum/Uhrzeit ist korrekt
Problem
Nach dem Einschalten heizt der Kessel bei 12-15C Außentemperatur auf ca. 60C auf
Primärkreislauf Radiatoren geht auf ca. 56C, Sekundärkreislauf Fußbodenheizung auf ca. 36C (korrekt)
Heizpumpen gehen an, Haus wird zunächst beheizt
Es erfolgt später auch ein Wiederaufheizen des Kessels
Nach 1-3h fällt die Kesseltemperatur jedoch auf bis unter 30C ab, ohne das eine Wiederaufheizung erfolgt
Die Heizpumpen laufen weiter (Mischer Fußbodenheizung ist auf)
Das Haus ist zu kalt
Ein probeweises Heraufsetzen der Zielraumtemperatur auf 26C und des Kennlinien Niveaus auf bis 6 löst ebenfalls kein Wiederaufheizen aus
Warmwasserzieltemperatur kalt und warm ändert nichts
Selbst beim Einschalten des Schornsteinfeger Prüfschalters erfolgt kein Wiederaufheizen !
Wird die Gesamtanlage kurz (Sekunden bis wenige Minuten) ausgeschaltet, ändert sich nichts
Wird die Gesamtanlage länger (15+ Minuten) ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet,
heizt sich der Kessel sofort wieder auf ca. 60C auf
Der freundliche Heizungsmonteur tippte auf das Sensorkabel zum Warmwasserspeicher
Da allerdings die Temperatur korrekt angezeigt wird (Abgleich mit mechanischem Thermometer)
Und der Fehler sowohl bei kalt wie heiß eingestelltem Warmwasser auftritt
(und außerdem ja erst nach ein paar Stunden Betrieb)
Bin ich da auch nicht sicher
Hat jemand ein solches Problem auch schon gehabt und wie gelöst ?
Vielen Dank !
Nebenbemerkung
Manchmal heizt der Brenner von kalt bis ganz warm ohne Unterbrechung auf
Manchmal erfolgen aber kurze Unterbrechungen oder
Der Brenner zündet nur für wenige Sekunden (10 Liter Gas)
Schau mal in der Codierebene 2 unter Adresse 38 nach, welcher Wert dort hinterlegt ist.
Das mit Codieradresse 38 greift hier nicht weil der Feuerungsautomat nicht in der KW verbaut ist.
@Markus68
Lese wenn das Problem auftritt die Diagnosewerte aus.
Ich denke hier das der Gasfeuerungsautomat defekt ist. Du musst mal schauen wenn der Brenner laufen soll weil die Temperatur es zulässt ob an dem Feuerungsautomaten die orangene LED leuchtet. Dazu musst du mal vom Vitogas den vorderen Deckel weg machen.
Wenn dies so ist ist der Feuerungsautomat defekt.