Vitodens 333 taktet sehr häufig

Hallo Community Team,

ich habe eine Vitodens 333 die viel zu oft taktet. Wenn die Heizung von unten hoch fährt ist alles ok bis die durch den Aussenfühler vorgegebene Temperatur erreicht ist. Dann schaltet der Brenner aus und es kommt nur noch zu Taktungen. Hier steigt die Temperatur im Kessel im ersten Moment so stark an, dass es zur Abschaltung des Brenners kommt. Ich kann aber beobachten, dass die Temperatur im Vorlauf ansteigt aber logischerweise auch sofort wieder abfällt da der Brenner ja wieder abgeschaltet hat. Ich habe da schon mal was von Verglasung im Brennerraum gehört und dadurch nicht ausreichend Wärme abgeführt werden kann. Hat da jemand Erfahrung und wenn was müsste denn getauscht werden? Eventuell der ganze Edelstahlkörper (Wärmetauscher)?

Besten Dank Günter                    

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Fiedel,

zuerst vielen Dank für die zeitnahe Rückmeldung. Ich bin optimistisch, dass zumindest derzeit kein Problem mehr besteht. Vermutlich hatte ich im Heizsystem eine Verschmutzung die ich durch erhöhen der Pumpendrehzahl sowohl während des Brennerlaufes als auch danach lösen konnte. Momentan schaut es gut aus aber die Taktungen waren vorher viel zu hoch.

Nochmals vielen Dank für die Info.

Gruß Franz

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hi Franz,

 

da muss nichts getauscht werden. Das Verhalten ist bekannt und weit verbreitet.

Belies dich im Forum und Netz mal zu "Takten" bei Brennwertgeräten. Es gibt eine ganze Menge

Tipps zur Optimierung, bis hin zu einer externen Taktsperre die man selbst basten kann.

 

Temperaturen und  Bedingungen die zu "Verglasung" führen, solllten erstens in einer EFH- Therme

nicht erreicht werden und zweitens wäre das sogar ein Glücksfall, denn dann würde der thermisch-

korrosive Verschleiß an deinem Edelstahl- WT drastisch abnehmen. Im WW- Speicher sind die WT-

Schlangenrohre ja auch "verglast" (Emaillie) und übertragen die Wärme gut.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

zuerst vielen Dank für die zeitnahe Rückmeldung. Ich bin optimistisch, dass zumindest derzeit kein Problem mehr besteht. Vermutlich hatte ich im Heizsystem eine Verschmutzung die ich durch erhöhen der Pumpendrehzahl sowohl während des Brennerlaufes als auch danach lösen konnte. Momentan schaut es gut aus aber die Taktungen waren vorher viel zu hoch.

Nochmals vielen Dank für die Info.

Gruß Franz