Vitodens 200 : WW wird manchmal nicht vollständig aufgeheizt. Tritt alle 2-3 Tage auf.
Meldung der Anlage: Erforderlicher Volumenstrom WW konnte nicht bereit gestellt werden.
Was ist hier nicht ok.?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ist es richtig und ausreichend das Entlüftungsprogramm zu aktivieren?
Ob es ausreichend ist,kann ich nicht beantworten. Aber aktivieren würde ich es ganz sicher.
Es könnte sich Luft oder ein Widerstand in der Ladeleitung befinden. Da es scheinbar nicht täglich auftritt, tendiere ich zur Luft.