ich habe einen Viessmann ÖlKessel mit Trimatik-P (7410 061-A) Steuerung.Ich habe die Heizung heute wie folgt vorgefunden:
Ext. WW Boiler (Brauchwasser) war auf max., 60grd, aufgeheizt
Brauchwasserpumpe aus
Heizkreispumpe auch aus (wohl schon seit längerer Zeit, da die Whg. kalt wurde, Fussbodenheizung)
Temp.Anzeige an der Trimatik ca. 70grd.
Bleistift in Schornsteinfegerbuchse:
Heizkreispumpe läuft sofort an
Brenner springt an als die Kesseltemp. auf ca. 50grd gefallen war.
Was kann das anlaufen der Heizkreispumpe über K2 verhindern?
Es wäre schön, wenn Sie mir einen Rat geben könnten.
Mit freundlichen Grüssen,
Oswald Besier
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Herr Besier,
die Heizkreispumpe wird im Automatikbetrieb nicht mehr von der Regelung angefordert. Hier liegt vermutlich ein internes Regelungsproblem vor.
Entsprechende Ersatzteil stehen uns für die Regelung leider nicht mehr zur Verfügung.
Es wird vermutlich auf den Austausch der Regelung hinauslaufen.
Viele Grüße °pa