Trimatik-P (7410 061-A) Steuerung; Heizkreispumpe läuft nach WW-Bereitung nicht an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

ich habe einen Viessmann ÖlKessel mit Trimatik-P (7410 061-A) Steuerung.Ich habe die Heizung heute wie folgt vorgefunden:

Ext. WW Boiler (Brauchwasser) war auf max., 60grd, aufgeheizt

Brauchwasserpumpe  aus

Heizkreispumpe auch aus (wohl schon seit längerer Zeit, da die Whg. kalt wurde, Fussbodenheizung)

Temp.Anzeige an der Trimatik ca. 70grd.

 

Bleistift in Schornsteinfegerbuchse:

Heizkreispumpe läuft sofort an

Brenner springt an als die Kesseltemp. auf ca. 50grd gefallen war.

 

Was kann das anlaufen der Heizkreispumpe über K2 verhindern?

Es wäre schön, wenn Sie mir einen Rat geben könnten.

 

Mit freundlichen Grüssen,

 

Oswald Besier

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Patrick_Zarges schrieb:


Hallo Herr Besier,

die Heizkreispumpe wird im Automatikbetrieb nicht mehr von der Regelung angefordert. Hier liegt vermutlich ein internes Regelungsproblem vor.
Entsprechende Ersatzteil stehen uns für die Regelung leider nicht mehr zur Verfügung.
Es wird vermutlich auf den Austausch der Regelung hinauslaufen.

Viele Grüße °pa

 

 


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Herr Besier,

die Heizkreispumpe wird im Automatikbetrieb nicht mehr von der Regelung angefordert. Hier liegt vermutlich ein internes Regelungsproblem vor.
Entsprechende Ersatzteil stehen uns für die Regelung leider nicht mehr zur Verfügung.
Es wird vermutlich auf den Austausch der Regelung hinauslaufen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Patrick_Zarges schrieb:


Hallo Herr Besier,

die Heizkreispumpe wird im Automatikbetrieb nicht mehr von der Regelung angefordert. Hier liegt vermutlich ein internes Regelungsproblem vor.
Entsprechende Ersatzteil stehen uns für die Regelung leider nicht mehr zur Verfügung.
Es wird vermutlich auf den Austausch der Regelung hinauslaufen.

Viele Grüße °pa