Hallo miteinander,
der Klassiker: Keine Felermeldung, Störungsanzeige, alle Sicherungen drin, aber die Heizkreisläufe sind ausgestellt (bei korrekt angezeigter Außentemperatur - 8 Grad) und im Speicher (800l - mit Solaranbindung) hat es nur noch 22 Grad. Ein- und Ausschalten half nicht. Hier sprangen die Heizkreisläufe kurz an (Fußboden und normaler HK), gingen aber mit dem üblichen Geklicke gleich wieder aus.
Entsörtaste gedrückt - nix passiert.
Kaminkehrertaste gedrückt - nix passiert
Gleiches Spiel bei Partybetrieb.
Weiß jemand von Euch weiter? Außer den Installateur anrufen
VG, Alex
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Alex,
hier wirst du vermutlich nicht drum herum kommen einen Fachbetrieb einzuschalten, der die Regelung bzw. die Brennerschleife überprüft.
Es muss nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen werden um festzustellen, bis zu welchem Punkt noch Spannung am Brennerstecker anliegt.
Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturregler sind ebenfalls mit in die Brennerschleife geschaltet.
Viele Grüße °pa
Hallo Alex,
hier wirst du vermutlich nicht drum herum kommen einen Fachbetrieb einzuschalten, der die Regelung bzw. die Brennerschleife überprüft.
Es muss nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen werden um festzustellen, bis zu welchem Punkt noch Spannung am Brennerstecker anliegt.
Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturregler sind ebenfalls mit in die Brennerschleife geschaltet.
Viele Grüße °pa
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |