Hallo zusammen,
bei meiner Heizung Vitola 111 löst alle paar Stunden das Überdruckventil aus.
Bei erreichen des Drucks 3bar macht das Sicherheitsventil (3bar) im Heizkrei auf.
Nach Druck ablassen steigt der Druck innerhalb ein paar Stunden wieder auf 3bar. Fällt auch nach abkühlen des Heizkreises nicht mehr ab.
=> Vermute, daß der Warmwasserspeicher defekt ist bzw der Wärmetauscher porös.
Schlacuhbrücke zum Frischwasser (befüllen) ist entfernt.
Ausgleichsgefäß schließe ich aus, da der Druck nicht fällt bzw auch nach 2x10l ablassen wieder selbstständig ansteigt.
Hat mir jemand noch einen Tip?
Meiner Recherche nach, kann ich die Heizwendel nicht tauschen bzw reparieren.
Weiß jemand, woher ich einen neuen passenden Wasserspeicher bekomme? Herstelldaten 7169166419953106
Benutzer | Anzahl |
---|---|
6 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 |