Vitoladens 300-C BC3 12/18KW
Seriennummer: 7439973101938107
Hallo,
kann man die in der Anlage gespeicherte Sommer/Winterzeit-Umstellung auch manuell steuern, sollte die geplante Abschaffung der Zeitumstellung Wirklichkeit werden.
Im Menü habe ich keine Einstellung dazu gefunden.
Besten Dank
Tom
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo!
Geh mal in die Codierung 2 und dort zu Adresse 81 und stell die auf 81:0 um.
Hallo!
Geh mal in die Codierung 2 und dort zu Adresse 81 und stell die auf 81:0 um.
Hast du nicht die Serviceanleitung zu deiner Anlage? Falls nicht, kann ich sie dir gerne zumailen.
In der Codierebene 2 sind alle Codierungen erreichbar. Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt:
„Allgemein“
„Kessel“
„Warmwasser“
„Solar“
„Heizkreis 1/2/3“
„Alle Cod. Grundgerät“
Service-Menü:
1.OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2.OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
3.„Codierebene 2“
4.Gruppe (bei dir „Allgemein“" der gewünschten Codieradresse auswählen.
5.Codieradresse (bei dir die 81) auswählen.
6.Wert entsprechend der folgendenTabellen einstellen (bei dir die 0 einstellen) und mit OK bestätigen.