Pumpe in Vitoladens 300-C läuft ständig obwohl alle Heizkreise auf Abschaltbetrieb gestellt sind.

Interne Pumpe im Kessel läuft ständig. Heizkreispumpen schalten ab und Warmwasserladepumpe   ist auch aus, da Warmwasser Sollwert 30Grad in Vitocell-H ständig 50 Grad betrrägt.

Abschaltbetrieb in allen 3 Heizkreisen eingestellt

Warum läuft die interne Pumpe ständig?

12 ANTWORTEN 12

Hallo HHS,

könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Vitoladens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse befindet.

Beste Grüße °ja

Der hat keine interne Pumpe, kann es sein, dass das die Pumpe der Neutralisation ist?

Wenn ja, da gibt es eine Lösung:


https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Anschluss-Neutralisationsanlage/qaq-p/2953
Gruß
Heizing

Herstellnummer ist 754 227 340 1556 104
Wie stelle ich fest, ob es die Pumpe Neutralisation ist?

Herstellnummer ist 754 227 340 1556 104
Wie stelle ich fest, ob es die Pumpe Neutralisation ist?

Erst mal prüfen, ob du eine hast.
S. hier auf S.18
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5583923VSA00005_1.PDF

Die Anlage kann im Untergestell des Kessels eingebaut sein. S. Bild.
Gruß
Heizing

Die Anlage ist im Untergestell hinter einer separaten Klappe eingebaut. DasTeil laüft ständig. Wie kann ich es abschalten, ohne die ganze Kesselanlage auszuschalten

Einfach mal die Leitung verfolgen, evtl. kannst du es ausstecken. Sonst muss es ein Elektriker abklemmen.

Dann kaufst du einen Anschlussadapter für die Neutralisationsanlage (Bestellnummer 7148858). Damit kannst du über die Klemlmleiste an Anschlussleitung 201 die Neutralisationsanlage anschließen. S. Anleitung S. 99, Anschluss D
Dann wird die Pumpe nur laufen, wenn auch der Brenner in Betrieb geht.

Übrigens: Bei Einsatz Einsatz schwefelarmem Heizöls ist bis 200 kW keine Neutralisation mehr vorgeschrieben. Mittlerweile liefern alle mir bekannten Händler nur noch schwefelarm.

http://www.baulinks.de/webplugin/2004/0007.php4

Ggf. mal beim Schornsteinfeger wg. örtlichen Vorschriften fragen

Gruß
Heizing

Habs mir nochmals angeschaut, ein Elektriker sollte das auch ohne Adapter anschließen können.

 

Für den Anschlus mit Adapter hier nochmals eine Anleitung:

 

s. S. 4

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5442922VMA00001_1.PDF

Gruß
Heizing

Der Ausgang 20 kann als kesselkreispumpe codiert werden, dabei Codierung 52 auf 2 stellen, dann läuft sie nur mit dem Brenner

Das ist doch ein Vitoladens 300-C, der hat keine Kesselkreispumpe, es geht um die Pumpe der Neutralisation.
Gruß
Heizing

Stimmt normalerweise hat ein 300-c keine Kesselkreispumpe. Aber wer die Codierung 53 auf hydraulische Weiche umstellt macht den Ausgang 20 zur Kesselkreispumpe. Denn dann läuft die Kesselkreispumpe nach der Codierung 52 immer. Ich hatte das so verstanden, denn was soll die Neutralisation mit den Heizkreisen zu tun haben.

Schon korrekt, der Fragesteller hörte nur eine Pumpe im Kessel laufen und dachte, es sei eine interne im Kessel. Gibt es aber nicht. Es war die Spülpumpe der Neutralisationsanlage im Untergestell.Smiley (fröhlich)

Gruß
Heizing