Interne Pumpe im Kessel läuft ständig. Heizkreispumpen schalten ab und Warmwasserladepumpe ist auch aus, da Warmwasser Sollwert 30Grad in Vitocell-H ständig 50 Grad betrrägt.
Abschaltbetrieb in allen 3 Heizkreisen eingestellt
Warum läuft die interne Pumpe ständig?
Einfach mal die Leitung verfolgen, evtl. kannst du es ausstecken. Sonst muss es ein Elektriker abklemmen.
Dann kaufst du einen Anschlussadapter für die Neutralisationsanlage (Bestellnummer 7148858). Damit kannst du über die Klemlmleiste an Anschlussleitung 201 die Neutralisationsanlage anschließen. S. Anleitung S. 99, Anschluss D
Dann wird die Pumpe nur laufen, wenn auch der Brenner in Betrieb geht.
Übrigens: Bei Einsatz Einsatz schwefelarmem Heizöls ist bis 200 kW keine Neutralisation mehr vorgeschrieben. Mittlerweile liefern alle mir bekannten Händler nur noch schwefelarm.
http://www.baulinks.de/webplugin/2004/0007.php4
Ggf. mal beim Schornsteinfeger wg. örtlichen Vorschriften fragen
Habs mir nochmals angeschaut, ein Elektriker sollte das auch ohne Adapter anschließen können.
Für den Anschlus mit Adapter hier nochmals eine Anleitung:
s. S. 4
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5442922VMA00001_1.PDF
Schon korrekt, der Fragesteller hörte nur eine Pumpe im Kessel laufen und dachte, es sei eine interne im Kessel. Gibt es aber nicht. Es war die Spülpumpe der Neutralisationsanlage im Untergestell.