Hallo Miralem, Nein du darfst ein Wandgerät mit einer internen Gerätepumpe nicht einfach umbauen! Ein Wandgerät ist ein Umlaufwasserheizer, wo der Gerätevolumenstrom passen muss, würdest du ihn mit einem zu geringen Volumenstrom betreiben, könnte der Wärmeerzeuger Schaden nehmen. Aus diesem Grund muss er durch eine Hydraulische Weiche entkoppelt werden durch eine Weiche von der Heizkreispumpe. Das von dir angehangene Schema zeigt eine Heiznungsuntzerstützung durch Solar, auch hier würde ich immer den Einsatz eines Mischers empfehlen! Wenn deine Hydraulik taktet, und du jetzt auch noch über einen Hydraulischen Abgleich nachdenkst über eine Heizkreispumpe, solltes du auch die Kennlinie deines Vitodens optimieren. Viele hydraulische Probleme kommen durch eine nicht optimal eingestellte Kennlinie des Heizkreises. Bitte prüfe doch ersteinmal in der Diagnose des Vitodens seine Vorlauf bzw Kesselsolltemperatur, wenn diese zu hoch ist, dann taktet der Mischer, und in Folge auch der Vitodens. Ich denke dein Problem ist lediglich eine vernünftige Einstellung der Regelung, dann sollte bei diesem Hydraulikschema weder der Mischer noch der Vitodens takten. Versuch doch einfach mal die Raumsolltemperatur auf maximal 20 °C, Neigung auf 08 und Niveau auf 0 zu stellen, Und Prüfe das Anlagenschema in der Codierung 1 =00:4 Dann sollte es besser werden.