Ölheizung Vitola Bifferral MC kein Heißes Wasser und keine Heizung

Brenner geht, aber dfie Leitungen bleiben kalt. Das Abgasrohr wird meiner Meinung nach viel heißer als vorher

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo 0815,

 

vermutlich steigt auch deine Kesseltemperatur sehr schnell an oder?

Es sollte im Relaistest geprüft werden, ob die Pumpen überhaupt noch angesteuert werden und ob eine Wärmeabnahme stattfindet.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo. Sind nicht gerade präzise Auskünfte. Ich vermute Boilerladepumpe defekt daher keine warme Heizung (Brauchwasservorrang)

Hallo 0815,

 

vermutlich steigt auch deine Kesseltemperatur sehr schnell an oder?

Es sollte im Relaistest geprüft werden, ob die Pumpen überhaupt noch angesteuert werden und ob eine Wärmeabnahme stattfindet.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
mittlerweile haben wir die Brennertüre geöffnet, eine falsche Brennereinstellung der Heizungsfirma hat die ganze Brennerkammer verrust und das Brennrohr total in sich verschmolzen.( Bitte entschuldigt wenn ich en nicht ordnungsgemäß Benenne, bin nicht vom Fach) Heute kommt die Firma wieder um es wieder zu reparieren