abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

ViEventLog Tool für das Ereignissprotokoll / VICARE Dashboard Ersatz

Da mir das Ereignisprotokoll mit das Wichtigste am ViGuide war, habe ich mithilfe AI ein Open-Source-Tool entwickelt, das die Events über die Viessmann Developer API wieder zugänglich macht.

 

ViEventLog ist ein lokaler Webserver mit Timeline-Visualisierung, der zeigt wann eure Anlage heizt, Warmwasser bereitet und wie häufig sie taktet - Informationen die Viessmann
selbst nicht anzeigt. 

Installation: Binary herunterladen, entpacken, starten und im Browser http://localhost:5000 öffnen.

https://github.com/mschneider82/vieventlog

Hinweis: Ihr benötigt eine eigene Client-ID aus dem Viessmann Developer Portal. Anleitung steht in der README.

Feedback und Bugs bitte über die GitHub Issues melden.

 

viel spaß euch, ich freu mich auf eure Testberichte! Man kann auch mehrere Accounts hinzufügen (da Viessman ein 2 Anlagen limit pro account hat), endlich kann ich damit alle event logs meiner 3 anlagen sehen ohne immer den viguide zugang wechseln zu müssen. 

 

NEU: jetzt auch mit DASHBOARD und Einstellmöglichkeiten um div. settings zu ändern!

691 ANTWORTEN 691

Lieber m.schneider82,

 

ich habe mal nach den Kältekreis-Parametern in der API gesucht und folgende Antwort erhalten (ChatGPT):

 

In der offiziellen IoT-API (https://api.viessmann.com/iot/v1/...) sind nur ausgewählte Parameter aus dem Kältekreis freigegeben.

Bekannte Kältekreis-Features (Community-Bestätigt):

Feature Beschreibung Einheit
heating.refrigerant.pressure.suctionSaugdruckbar
heating.refrigerant.pressure.dischargeHochdruckbar
heating.refrigerant.temperature.suctionVerdampfungstemperatur°C
heating.refrigerant.temperature.dischargeVerflüssigungstemperatur°C
heating.refrigerant.subcoolingUnterkühlungK
heating.refrigerant.superheatÜberhitzungK

 

Angeblich soll der Parameter

 

heating.refrigerant.pressure.discharge

 

den Output Druck (Hochdruck) aus dem Verdichter anzeigen. Könntest Du den netterweise noch einbauen, da ich ihn für die Fehleranalyse bei meiner Wärmepumpe dringend benötige?

 

Lieben Dank im Voraus.

 

@millih2g 

schau mal bei deinem laufenden ViEventLog Webserver, ob er die o.g. API Features überhaupt hat.

http://<ip-ViEventLog>:5000/api/features?installationId=XXXXXXX&gatewaySerial=XXXXXXXXXXXXXXXX&devic...

 

Setze bei installationId deine installationId ein und bei gatewaySerial deine gatewaySerial.
Beides findest du bei deinem laufenden ViEventLog Webserver unter http://<ip-ViEventLog>:5000/api/devices

Alternativ auch im ViEventLog Dashboard unter Debug: Geräte-Übersicht und dann von deiner "heating" Unit die Features Laden und das JSON herunterladen

ckoeber_0-1762259303193.png

In der Datei dann nach "refrigerant" suchen.

Ich habe bei meiner CU401B_G nämlich keine "refrigerant" features, sondern nur diese:

ckoeber_2-1762259526532.png

heating.sensors.pressure.suctionGas
{"status":{"type":"string","value":"connected"},"value":{"type":"number","unit":"bar","value":13.4}}

heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet
{"status":{"type":"string","value":"connected"},"value":{"type":"number","unit":"bar","value":13.4}}

heating.condensors.0.sensors.temperature.subcooling
{"status":{"type":"string","value":"connected"},"value":{"type":"number","unit":"celsius","value":-0.6}}

heating.sensors.pressure.hotGas
{"status":{"type":"string","value":"connected"},"value":{"type":"number","unit":"bar","value":13.2}

welche aber wahrscheindlich nicht die gesuchten sind.


Wenn diese Parameter nicht in deiner API zur Verfügung stehen, dann kann sie Matthias (mschneider82) auch nicht in ViEventLog anzeigen.

Viele Grüße 👋🏻

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Abend,

morgen Abend 18:00 Uhr ist ja das nächste Viessmann Classrooms (Webinare) für ggf. Fragen von Euch. Also, save the date 👍🏻

So modernisieren Sie Ihre Heizung mit einer Wärmepumpe

Alles Wissenswerte über die neue Generation der Wärmepumpen, deren Einsatzmöglichkeiten sowie die Kombination mit Photovoltaik und bestehenden Gasheizungen.
Datum: 05.11.2025 Uhrzeit: 18:00
Hier zum Kalender hinzufügen. 
Hier teilnehmen


Tipps zur Teilnahme:
Nachdem Sie auf den Teilnahme-Button geklickt haben, geben Sie kurz Ihren Vor- und Nachnamen an. Schon sind Sie im Classroom dabei.

Alles, was Sie brauchen, ist ein Lautsprecher am PC oder Laptop. Kamera und Mikrofon sind nicht erforderlich. Ihre Fragen können Sie bequem über die Chatfunktion stellen.

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Guten Morgen,

kann man das Tool auch auf einem MAC oder iPad installieren oder geht das nur auf einem PC?

Ich hätte auch HA, bin aber da nicht so fit.

Ich hatte bis vor kurzen meine Daten per HA abgerufen und die Kennlinien sehen können.

Dies geht aber leider nicht mehr seit November 😢

 

Lieben Dank für das Feedback

Es gibt auch eine Version für den MAC:

AlexG_0-1762331326458.png

 

Auf Tablet/Telefon hast du ja die ViCare App. Du kannst dort auch vieventlog nutzen, aber nur wenn du einen HomeServer betreibst (z.B. einen Raspberry) und es dort dauerhaft laufen lässt. So kannst du es lokal in deinem Netzwerk anderen Geräten verfügbar machen. Das ist aber eher die Variante für Fortgeschrittene...

#Vitocal 222-SI (Invisible), FBH, Smart Climate, Vitoair FSI 300E (Invisible), VX3, 5,8kWp, 10KWh Speicher,

@PeterS64 warum geht dein HA-ViCare integration nicht mehr?

Hast du die mal neu gestartet oder gar neu installiert?

ckoeber_0-1762334577701.png

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Meine absolute Hochachtung und meinen höchsten Respekt!

Richtig geiles Tool, viel besser als Viguide.

Wenn Du mir eine PN schickst mit Mail Account würde ich sehr gerne etwas spenden für diese sehr geile Arbeit.

Hat mir jetzt richtig schön den Abend versüßt!

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Kurze Fragen:

Mir wird eine zweite Unbekannte Anlage zusätzlich angezeigt, allerdings ohne Daten.

Könnte dies mein altes Gerät sein welches ausgetauscht wurde?

Wenn ich die Verdichter Drehzahl eingebe, Min und Max, hat das wirklich Einfluss?

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

@OptimusOne ,

ja ist vielleicht noch als Device in der API hinterlegt und deswegen wird es angezeigt.
Schau mal unter http://<ViEventLog-IP>:5000/api/devices ob es da mehr als "0" Devices gibt.

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Hab es gefunden, danke.

Richtig schönes Spielzeug. Kann sogar die Temperatur vom Wechselrichter sehen.

Kommt direkt noch ein Laptop an die Anlage, lass ich durchlaufen 😁.

Oder speichert der jetzt nach der ersten Anmeldung automatisch die Daten?

Ich hoffe nur VM schaltet die Möglichkeit nicht auch noch irgendwann ab.

Spätestens dann fahre ich bei denen persönlich vorbei 😅

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

@OptimusOne 
der Loggt nichts in eine Datenbank. Er cached es nur im Browser. Aber alle Daten werden Live aus der API abgerufen. Dies Verbraucht immer API transactions!
Die Event Timeline sind quasi gespeicherte Events in der Cloud API und auch nicht endlich verfügbar.

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Ja hab gesehen, schon 17 Stück verbraucht.

Im Grunde ist es das was VM von mir kostenlos an Daten empfängt um die App und seine Datenbank zu füttern, richtig?

Ist das begrenzt? Geht der Zähler dann wieder auf Null?

Ich würde so ein Programm liebend gerne auch programmieren können.

Deswegen ziehe ich vor solchen Menschen immer meinen Hut!

Aber leider vergeude ich mein Talent als Maschinist im Tief und Straßenbau😅.

Ist zum Glück auch wichtig 😉

 

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Ja es ist begrenzt, leider.

In der Basic API 1450 calls am Tag und in der kostenpflichtigen Advanced API 3000 calls am Tag.

Der Counter wird immer um 2 Uhr Nachts zurück gesetzt.

Ist also noch ein bisschen Luft nach oben 😁 

 

VG 👋🏻

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Ja, zeigt die Auslastung in % und grün neben der Drehzahl an.

Du musst die max. Drehzahl so anpassen, dass es mit der Kältekreisanzeige im HMI übereinstimmt.

Bei meiner 250-A..13 sind min 1 und max 6165 U/min passend.

 

Nachtrag: falls die Frage war, ob das die Drehzahl des Versichters regelt - nein.


(250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, VX3 8.0A-10, 13.3 kWp, WB 22kW, EFH 1964, 143 m², 70% teilgedämmt)

Ja das war die Frage.

Aber gut zu wissen, ich trag das mal ein.

Hast Du ein Datenblatt vom Verdichter?

Hab ja die selbe Anlage.

Jetzt wird die Prozentangabe mit angezeigt, danke.

Das Design und die Infos sind Klasse!

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
20251105_202850843[1].JPG

@OptimusOne 

siehe Datenblatt Vitocal 250-A PDF 4 MB

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Sischer dat ... 


(250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, VX3 8.0A-10, 13.3 kWp, WB 22kW, EFH 1964, 143 m², 70% teilgedämmt)

Über die Drehzahl finde ich dazu aber nichts.

Aber wird wohl passen.

Edit: Mit 6000 passt es bei mir mit der Diagnose vom HMI.

Danke an alle.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

@OptimusOne Sorry, da habe ich keine Ahnung. Ich habe die Vitocal 250-A13 nicht. Ich habe Vitocal 333-G Sole von 2018. Die läuft und läuft und läuft... 😎

Da kann man aber auch nette Sachen am Verdichter einstellen 😁

ckoeber_0-1762372775783.png

ckoeber_1-1762372792482.png

 

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

@OptimusOne 
hattest du das Verdichter Datenblatt von AndyH gesehen?

Allowable frequency range 900~ 6600 min

VG 👋🏻

 

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Nein nicht gesehen, aber jetzt, bin so aufgeregt 🤣

Top Crew hier 👌

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Danke, hatte ich übersehen und schon gegoogelt.

Laut diesem Datenblatt würde der Kompressor sogar bis 7200 hoch drehen können.

Seite 13.

Dann sind wir ja noch nicht am Limit wenn 100% angezeigt werden.

Finde ich gut.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Irgendwas stimmt mit deinem Monitor nicht, der ist so gebogen. 🤣

Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / Smart Climate CS, TRV, FHT / Comfort-Plus

Man muss wissen, dass VM die untere, wie die obere Drehzahl begrenzt via Steuerung.

900 wären etwa 15%, unter 19% geht es (bei mir) nicht. Max. weiss ich nicht, wohl ~6165, wenn sie mal voll Strom gibt ... 😉


(250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, VX3 8.0A-10, 13.3 kWp, WB 22kW, EFH 1964, 143 m², 70% teilgedämmt)

Tiefer geht meine auch nicht, Lüfter dann bei 37+32.

 

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Top-Lösungsautoren