Entlüften: Umwälzpumpe abschalten? Wie geht das?

Hallo, ich habe diese Geräte im Einsatz:

  • VitoCrossal 300 (Typ CU3A – 19)
  • VitoTronic 200
  • VitoCell 100 W
  • Pumpe-Heizung: Vermutlich: Wilo Yonos PARA RS25/6

Ich möchte nun entlüften. In Ihrer Anleitung steht unter Punkt 1: "Sind Sie Eigenheimbesitzer, schalten Sie wenn möglich die Umwälzpumpe ab".

Spoiler
Wie mache ich das?:
1.) Wie kann ich die Wilo-Umwälzpumpe ausschalten:
  - Über das Menü in der "Vitronic 200" oder
  - gibt es da einen 220V-Schalter an der Wilo-Pumpe?
2.) Soll ich den Modus "Nur Warmwasser" einstellen?
2.) Oder soll ich besser den Modus "Abschaltbetrieb" einstellen?
Danke für Ihre Unterstützung.
MfG Werner
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ah,bei der Speicherwärmung gibt's also Geräusche? Da musst in der Therme das Befüllprogramm aufrufen. So fährt das Umschaltventil in die Mitte.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Und warum willst da die Pumpe ausschalten ? Wenn die Anlage schon befüllt ist,kann die ruhig weiterlaufen.

 

Hallo Franky, ich will entlüften, weil es nenenswerte Geräusche gibt, wenn die Anlage "Warmwasser" macht. In Ihrer Anleitung steht unter Punkt 1: "Sind Sie Eigenheimbesitzer, schalten Sie wenn möglich die Umwälzpumpe ab". Den Punkt versuche ich zu verstehen.

Nachtrag: Der Kreislauf für das "Warmwasser" scheint bei mir keine Entlüftungs-Möglichkeit zu haben,

Schon mal nicht gut. Es ist ratsam,am Vorlaufanschluss des Speichers einen Entlüfter zu montieren. Es sei denn, der Speicher ist direkt unter der Therme und beide Leitungen gehen nach oben.

Sorry. meine Frage war, soll ich nun den Abschaktbetrieb auswählen, um zu entlüften?

Einfach weiterlaufen lassen.

Soll die Umwälzpumpe für die Heizkörper wirklich weiterlaufen, wenn ich entlüfte? In Ihrer Anleitung steht das anders.

Die Anleitung ist für die Erstbefüllung geschrieben. Da könnt es ja sein,dass die Pumpe trocken läuft.

Du möchtest aber nur den Druck ergänzen oder ?

Ich möchte entlüften, weil es ziemliche Geräusch gibt, wenn Warmwasser gemacht wird.
Das ist die Anleitung Ihrer Firma:
  https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizung-entlueften.html#schritt

Zitat: "Sind Sie Eigenheimbesitzer, schalten Sie wenn möglich die Umwälzpumpe ab."

Ah,bei der Speicherwärmung gibt's also Geräusche? Da musst in der Therme das Befüllprogramm aufrufen. So fährt das Umschaltventil in die Mitte.