Hallo,
ich habe das Problem, dass meine Heizkreispumpe Wilo Stratos Pico 24 Stunden am Tag läuft und ausserhalb der Heizzeiten gar nicht mehr abschaltet. Es sieht so aus, als ob ausserhalb der Heizzeiten der Absenkmodus aktiv ist, da die Vorlauftemperatur 20 Grad beträgt. In der Heizzeit beträgt die Vorlauftemperatur 35 Grad. Ausserhalb der Heizzeit ist die Pumpe normalerweile ausgeschaltet.
Selbst wenn ich in der Vitotronic Regelung den Abschaltbetrieb einstelle reagiert die Pumpe nicht und läuft weiter.
Ist die Steuerung defekt?
Wer kann mir sagen welches Relais man an der Vitotronic 200 W01A überprüfen muss und vorallen wie?
Bei mir ist die Regelung so eingestelllt:
10-20 Uhr Heizen
20-10 Uhr Abschaltbetrieb
Steuerung Vitotronic 200 W01A mit Vitoconnect 100
Mit freundlichen Grüßen
M.Wittmer
Vielleicht nur falsch angeschlossen ? Auf welchem Stecker hockt die Pumpe ?
Schaltet die Pumpe generell nicht ab - oder nur bei den derzeitigen niedrichen Außentemperaturen?
BTW: Warum so lange Abschaltbetrieb?