ich habe die vitosolar 300f mit sm1 und einen 800l hygienespeicher. der speicher soll vom solar geladen werden für ww und heizungsunterstützung. ww wird zurzeit noch nicht benötigt. zum problem. der brenner fängt um 4 uhr an den speicher zu laden hält den über denn tag auf 70 grad und nimmt ab 22 uhr (brenner aus) das wasser aus dem speicher für die nacht. zurzeit ist ein bivalenter speicher eingestellt und die ww temp auf 10 grad trotzdem wird der speicher auf 70 grad geladen. welchen speicher muss ich einstellen das der brenner nicht den speicher beläd. oder ist da noch was anderes faul? wenn ich den systemspeicher cvuc-a einstelle habe ich eine beladung von 255% hoffe mir kann da jemand bei helfen

7 ANTWORTEN 7

Na ja da der Heizkreis ja auch am Pufferspeicher angeschlossen ist muss der Vitodens ja den Speicher mit Wärme füttern sonst bekommt ja der Heizkreis nichts ab.
Dabei spielt die Trinkwasser Temperatur keine Rolle.
Lese doch mal in der Diagnoseebene dir die Soll und Ist Werte aus.

habe vieleicht noch vergessen das da ein 3wege ventil zwischen ist das eigentlich zwischen speicher und heizkreis hin und her schalten soll jenachdem welcher speicherzustand und solar ist. wenn der ww sollwert 10 grad ist und der speicher mit 70 grad geladen ist ist ja der ww sollwert um 60 grad überschritten

Hast du mal ein Hydraulik Schema ?
Sitzt das 3 Wegeventil im Rücklauf Heizkörper Kreis?

müsste 4605029_1504_09 sein. das 3 wegeventil sitzt im vorlauf

Raumbeheizung ohne Solarenergie
Falls die Temperatur an Sensor 15 nicht ausreichend ist, werden der
Brenner und die Umwälzpumpe im Heizkessel eingeschaltet. Der
Bereich zwischen HV2/HR1 und HR2 im Heizwasser-Pufferspei-
cher 10 wird auf den Sollwert für den witterungsgeführten Betrieb
der Heizkreise aufgeheizt. Bei Überschreiten dieses Sollwerts wer-
den Brenner und zeitverzögert die Umwälzpumpe im Heizkessel
ausgeschaltet.

das heißt das erst wenn die solaranlage mehr als die 70 grad vom brenner schafft geht der brenner aus und heizt dann mit solar. muss ich denn den bivalenten speicher noch umstellen? sehe da ja keine beladung in % sehe nur die temp oben und unten obwohl da 4 temp sensoren im speicher stecken.

Die 70 grad rühren jetzt daher das die Außentemperatur so niedrige ist.


(Trinkwassererwärmung mit Solarenergie)

Falls die Temperaturdifferenz zwischen Kollektortemperatursensor
und Speichertemperatursensor 11 größer als die Einschalttem-
peraturdifferenz ist, wird die Solarkreispumpe eingeschaltet und
der Heizwasser-Pufferspeicher wird beheizt.
Die Solarkreispumpe wird nach folgenden Kriterien ausgeschal-
tet:
■ Unterschreiten der Ausschalttemperaturdifferenz
■ Überschreiten der elektronischen Temperaturbegrenzung (max.
bei 90 °C) der Regelung
■ Erreichen der am Sicherheitstemperaturbegrenzer 12 (falls vor-
handen) eingestellten Temperatur
Falls die solare Einstrahlung ausreichend ist, wird der gesamte Heiz-
wasser-Pufferspeicher durch die Solaranlage erwärmt.
Eine Nacherwärmung durch den Heizkessel 1 im oberen Bereich
des Heizwasser-Pufferspeichers erfolgt nur dann, wenn der an
der Kesselkreisregelung 2 eingestellte Temperatur-Sollwert unter-
schritten wird.
Falls die Solarenergie nicht ausreicht, wird im unteren Teil des Heiz-
wasser-Pufferspeichers das Trinkwasser solar vorerwärmt. Im
oberen Teil wird es durch den Heizkessel 1 auf die gewünschte
Temperatur gebracht.
Über den Speichertemperatursensor 16 der Kesselkreisregelung
wird der Brenner eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil
zum Speicheranschluss HV1 geschaltet. Nach Erreichen des Trink-
wassertemperatur-Sollwerts wird der Brenner ausgeschaltet und das
3-Wege-Umschaltventil zum Speicheranschluss HV2/HR1 geschaltet.