nach Schornsteinfegerbesuch (Feuerstättenschau) ging Heizung aus; kein Wasserdruck mehr, kein Flammsignal, Störung 06 (Standardbedieneinheit)
Störtaste brachte erst nach mehrmaliger Nutzung Erfolg; Stunden später: Anlage wieder aus, aber Wasserdruck normal;
mehrmaliges Betätigen der Störtaste bringt die Anlage erneut zum Laufen;
Stunden später wieder aus und Wasserdruck weg
nirgendwo Spuren von ausgelaufenem Wasser; wo ist es? im Druckausgleichsbehälter?
Anlage läuft gerade wieder, aber wie lange? HB kann ja nichts finden wenn sie tut.
Öffnen der Anlage (Frontplatte und Abdeckblech weg, also offenes Gehäuse) bringt nichts bei Startversuchen, also wohl kein Differenzdruckproblem, das beim Start eigentlich auch keine Rolle spielen sollte
Schornsteinfeger hatte das Abgasrohr nicht gereinigt; Schornsteinfegertaste war auch wieder ausgeschaltet.
thermomechanisches STB gibt es ja nicht bei dem Gerät, bzw. diese Funktion wird durch zwei Thermoschalter wahrgenommen, die beide durchgängig sind
meine Vermutung: Radiallüfter, Gebläsemotor
gibt es einen Test, um das Teil zu prüfen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn sich der Anlagendruck aus unerfindlichen Gründen stark ändert, liegt es mit ziemlicher Sicherheit am MAG. Vermutlich ist hier der Vordruck so ziemlich bei Null. Ist das MAG mindestens 7-8 Jahre alt. hat auch ein Auffüllen keinen Zweck mehr. Die Membran im Inneren des Teiles ist hier porös geworden, wenn nicht sogar gerissen.
Tausche also zuerst das MAG aus. Womöglich ist die Fehlermeldung nur eine Folge davon.