nach Schornsteinfegerbesuch (Feuerstättenschau) ging Heizung aus; kein Wasserdruck mehr, kein Flammsignal, Störung 06 (Standardbedieneinheit) Störtaste brachte erst nach mehrmaliger Nutzung Erfolg; Stunden später: Anlage wieder aus, aber Wasserdruck normal; mehrmaliges Betätigen der Störtaste bringt die Anlage erneut zum Laufen; Stunden später wieder aus und Wasserdruck weg nirgendwo Spuren von ausgelaufenem Wasser; wo ist es? im Druckausgleichsbehälter? Anlage läuft gerade wieder, aber wie lange? HB kann ja nichts finden wenn sie tut. Öffnen der Anlage (Frontplatte und Abdeckblech weg, also offenes Gehäuse) bringt nichts bei Startversuchen, also wohl kein Differenzdruckproblem, das beim Start eigentlich auch keine Rolle spielen sollte Schornsteinfeger hatte das Abgasrohr nicht gereinigt; Schornsteinfegertaste war auch wieder ausgeschaltet. thermomechanisches STB gibt es ja nicht bei dem Gerät, bzw. diese Funktion wird durch zwei Thermoschalter wahrgenommen, die beide durchgängig sind meine Vermutung: Radiallüfter, Gebläsemotor gibt es einen Test, um das Teil zu prüfen?