abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

solar divicon - wird der Durchfluss am Tacosetter oder an der Vitodens 300 W B3HF eingestellt?

Solar Divicon - wird der Durchfluss am Tacosetter oder an der Vitodens 300 W B3HF eingestellt?

Vitosolar 300TM 24 Röhren

Wert sollte bei 1,25 liegen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

Das wird am Taco-Setter eingestellt.

Was du im Vitodens einstellst hat nur Auswirkung auf die solare Energiebilanz.

Da es keinen Volumestromsensor dafür gibt, muss der Vitodens das aus der Angabe bei 100% Drehzahl umrechnen, welcher  Volumestrom sich bei einer der aktuelle Drehzahl ergibt. Daher ist die solare Energiebilanz auch nicht sehr genau.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo

Das wird am Taco-Setter eingestellt.

Was du im Vitodens einstellst hat nur Auswirkung auf die solare Energiebilanz.

Da es keinen Volumestromsensor dafür gibt, muss der Vitodens das aus der Angabe bei 100% Drehzahl umrechnen, welcher  Volumestrom sich bei einer der aktuelle Drehzahl ergibt. Daher ist die solare Energiebilanz auch nicht sehr genau.

OK.
Danke.
Werden die 1,25 l bei voller Leistung eingestellt?
Hallo,

sorry - muss korrigiere meine Aussage von zu vor.
Lass den Tacosettter ganz offen.
Die Solarregelung passt ja selbsttätig den Volumenstrom über die Drehzahl der Einstrahlung und Temperatur an.
Du brauchst nur zu kontrollieren, ob bei klarem Himmel, gegen Mittag der Volumenstrom um die 1,25l/min ist.

Genau da geht es mir ja drum.
Bei Sonne erreicht der Taco ca 6 Liter/min.
Muss ich ihn auf 1,25 Liter drosseln?
Wenn zuviel braucht die Pumpe etwas mehr Strom als nötig. stört aber sonst nicht.
Wenn zu wenig leidet die Effizienz des Kollektors.

ich würde versuchen auf 2l/min zu reduzieren.

Was hast du für einen Regler?
Wenn SM1 über die Reglerverstärkung . Standard Adresse 04 mit Wert 4. (Reglerverstärkung einstellbar von 1 bis 10 %/K.
)
da würde ich mal mit 3 testen und schauen ob es dann runter geht.
Sonst muss du die max Drehzahl begrenzen..

Wenn Vitosolic: ist das der ANS Parameter "wird die Drehzahl mit jeder Erhöhung um den in „ANS“ (Anstieg) eingestellten Wert um 10% erhöht.
Wenn der jetzt auf 2 steht, würde ich mit 3 testen evtl 4.

um die Durchflussmenge für die Energiebilanz bei 100% herauszubekommen, startest du den Aktoren Test für die Solar-pumpe am Vitodens.
Dann läuft sie mit 100% , du merkst dir diesen Wert am Tacosetter und trägst das in die Kodierung für die Energiebilanz ein.

Ich habe den Tacosetter jetzt mal auf 4 liter/min eingestellt. (Brutto Fläche Kollektor 3,03 x 1,25)
Vitodens ist die Einstellung nur für die Energiebilanz
Mal abwarten wie es sich entwickelt....
Top-Lösungsautoren