Kann sich mal jemand den Hydraulikplan anschauen, ist der korrekt oder fehlerhaft ??
Anlage Vitodens 200 W B2KF -19 KW 2 Heizkreise. 1 FBH im Erdgeschoss HK Heizkörper im
Obergeschoss
Hintergrund meiner Frage, Anlage taktet 150-200 mal am Tag
Die hydr.Weiche ist verkehrt angebunden. Du kannst nicht den Vorlauf der Heizung genau entgegengesetzt dem Vorlauf der Therme anbinden. Oder anders ausgedrückt: beide Vorläufe müssen oben angeschlossen werden.
Desweiteren bin ich nicht sicher,ob die Heizkörper noch ausreichend beliefert werden. Immerhin wird der Großteil der Leistung der internen Pumpe in der Weiche verpuffen. Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes.
Besser wäre es wohl,beide Heizkreise nach der hydr.Weiche aufzubinden.
Warmwasser wird über die Therme nicht bedient ?
Hallo @Hajo1605
Da Sie über eine hydraulische Weiche mit Fühler und zwei Heizkreisen verfügen, geht die Kesselsteuerung davon aus, dass HK1 von seiner direkten Heizkreispumpe gespeist wird. Auf der Sekundärseite sind VL und RL jedoch vertauscht.
Den korrekten Viessmann-Hydraulikplan habe ich Ihnen bereits am 16.10.2024 um 20:18 Uhr zugesandt.