Hallo,
ich habe eine Vitodens 200w mit zwei HK. HK1 benötigt eigentlich die interne Zirkulationspumpe. Da aber eine zweite ext. Pumpe, welche ursprünglich für den Kaminofen geplant war dort mit dran hängt, zirkuliert das Wasser der Therne immer durch den ganzen Pufferspeicher.
Meiner Meinung nach, dürfte die ext. Pumpe nicht an der int. Zirkulationspumpe hängen, sondern davon losgelöst nur als Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung funktionieren. Da aber alle beiden Pumpen über den Anschluss 28 laufen, müsste hier doch etwas geändert werden, oder?
Gruß
Burkhard
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Burkhard,
der Vitodens 200-W arbeitet mit einem integrierten Umschaltventil. Es wird normalerweise keine zweite Pumpe für die Warmwasserladung benötigt. Dies geschieht alles über die interne Pumpe.
Wenn du eine externe Pumpe als Speicherladepumpe betreiben willst und diese auf der internen Erweiterung H1 auf Steckplatz 28 angeschlossen ist, reicht es aus, wenn die Codieradresse
"53:3" in der "Codierebene 2" Gruppe "Allgemein" eingestellt wird.
Viele Grüße °pa