Hallo BachM,
im Schaltuhrkanal Warmwasser wird eine 10−minütige Freigabezeit außerhalb der normalen Trinkwasserfreigabezeit eingestellt. Die Regelung erkennt dadurch die Zusatzfunktion und heizt das Trinkwasser ab dieser Zeit einmalig auf die in der SA 107 (BES) bzw. 0A7 (BEM) eingestellte Temperatur auf.
Beispiel: Der Speicher soll am Freitag Abend um 23 Uhr eine Zusatzfunktion mit 60 ºC Speichertemperatur durchführen.
Dazu im Schaltuhrkanal Warmwasser die Freigabezeit von 23:00 bis 23:10 Uhr einstellen (10 Minuten vor und nach dieser Zeit darf keine Freigabezeit eingestellt sein). Serviceadresse 107 (BES) auf Parameter -60- stellen.
Beste Grüße °jo