Die Anlage zeigt Störung A-4 und das Wasser ist kühler. Nach drücken der Entstörtaste fährt der Brenner die Temperatur wieder hoch und die Anzeige A-4 ist weg. Nach ein paar Stunden erscheint aber wieder die Fehlermeldung A-4, die rote Störlampe geht wieder an und das Wasser wird kühler. Die Heizung steht auf Sommerbetrieb.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Drea,
könntest du bitte die Herstellernummer von deinem Vitodens posten?
Die Meldung A4 kann je nach Gerätegeneration eine unterschiedliche Ursache haben.
Die Nummer befindet sich oben auf der Haube der Anlage und fängt mit einer sieben an.
Zu überprüfen wäre einmal die KM-Bus Leitung zur Drehzahlgeregelten Umwälzpumpe und die Umwälzpumpe selbst.
Es könnte aber auch sein, dass der Anlagendruck überschritten ist und das Heizsystem entlüftet werden muss.
Viele Grüße °pa
Hallo Drea,
könntest du bitte die Herstellernummer von deinem Vitodens posten?
Die Meldung A4 kann je nach Gerätegeneration eine unterschiedliche Ursache haben.
Die Nummer befindet sich oben auf der Haube der Anlage und fängt mit einer sieben an.
Zu überprüfen wäre einmal die KM-Bus Leitung zur Drehzahlgeregelten Umwälzpumpe und die Umwälzpumpe selbst.
Es könnte aber auch sein, dass der Anlagendruck überschritten ist und das Heizsystem entlüftet werden muss.
Viele Grüße °pa
Benutzer | Anzahl |
---|---|
14 | |
12 | |
9 | |
4 | |
2 |