Warmwasserpumpe läuft permanent Rexola Bifferal Baujahr 1990
Die Kesseltemperatur liegt zum Beispiel bei 50 Grad. Die Warmwasserpunpe läuft permanent und
trotzdem steigt die Warmwassertemperatur nicht auf die eingestellten 50 Grad an.
Bei manuellem Eingriff über die Schornsteinfegersteuerung und einer Kesseltemperatur von dann ca. 75 Grad
schafft es die neu eingebaute Pumpe das Warmwassertemperatur wieder auf 50 Grad zu bringen. Sobald die Kesseltemperatur aber wieder 50 Grad oder tiefer ist läuft nur noch die Warmwasserpumpe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Da die neu eingebaute Pumpe ständig läuft, würde ich als Erstes den Anschlussplatz in der Regelung überprüfen. Entweder falsch oder das zuständige Relais dafür klebt.
Besteht Wärmeanforderung durch den Speicher ?
Da die neu eingebaute Pumpe ständig läuft, würde ich als Erstes den Anschlussplatz in der Regelung überprüfen. Entweder falsch oder das zuständige Relais dafür klebt.
Besteht Wärmeanforderung durch den Speicher ?