Vitodens 222-F B2TB mit Vitotronic 200 HO1B
Gibt es eine einfache Möglichkeit auf Tastendruck / Schaltkontakt etc , ohne dass man die selbst eingestellten WW Aufheizzeitfenster verliert, die Warmwasseraufbereitung mal zwischendurch zu starten ?
Im Normalfall sollen die definierten Zeitfenster gelten, durch unvorhersehbare Umstände jedoch benötige ich mal zwischendurch mehr Warmwasser als verfügbar.
Gibt es dafür eine Löung ?
Grüße aus Wien
Mike
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Schönwetterfan!
Ohne großen Aufwand geht das per Partyfunktion kurz ein und wieder ausschalten. Eine einmal angefangene Warmwasserbereitung wird zu Ende geführt.
Für einen externen Taster benötigst du eine Erweiterung, möglich ist es aber evtl. auch per Stecker 96 (externe Anforderung), dazu kann aber Viessmann bestimmt mehr sagen.
VG Andre
Hallo Schönwetterfan!
Ohne großen Aufwand geht das per Partyfunktion kurz ein und wieder ausschalten. Eine einmal angefangene Warmwasserbereitung wird zu Ende geführt.
Für einen externen Taster benötigst du eine Erweiterung, möglich ist es aber evtl. auch per Stecker 96 (externe Anforderung), dazu kann aber Viessmann bestimmt mehr sagen.
VG Andre