Guten Morgen,
Ich besitze eine Mirola MB 1171 mit einer Miromatik (Bestell-Nr. 7408069) und einer Fernbedienung WS.
Im Laufe der letzten Tage ist es immer häufiger vorgekommen, dass das Warmwasser zu kalt war.
Jetzt ist es dauernd zu kalt. Beim Duschen muss man den Wasserhahn auf die äußerste Stellung Warm stellen damit die Temperatur angenehm ist. Die WT steht an der Miromatik wie üblich auf 50°C.
Ich habe die Temperatur auf den Max. Wert von 60°C erhöht. Die rote Lampe der WT Bereitung springt nicht an.
Gestern war ein Heizungsmonteur hier. Er hat den Temp. Sensor im VertiCell HG durch eine Widerstandsmessung geprüft. Die Messung war unauffällig. Er hat die Überprüfung auf der Basis des Widerstandsdiagramms gemacht. Zudem hat er das Sensorkabel durch hin und her Biegen auf einen möglichen Kabelbruch hin untersucht. Kabel ist i.O..
Dis Heizungsanlage hat zwar einige Jahre auf der Uhr. Sie ist aber noch top. Die Abgaswerte sind immer einwandfrei. Der Heizungsmonteur vermutet nun, dass die Steuerung einen Defekt hat und regt an eine neue Anlage zu kaufen. Das möchte ich nicht ohne vorab alles geprüft zu haben. Ich wäre auch bereit Komponenten tauschen zu lassen.
Ich habe folgende Fragen:
Welcher Fehler könnte vorliegen, was kann noch überprüft werden?
Der Fehler wurde zunehmend schlimmer. Worauf kann das hinweisen?
Kann der Sensor trotzdem defekt sein? Es wurde ja nur ein Pkt. auf dem Diagramm geprüft.
Warmwasser wird noch erzeugt. Geschätzte Temp. 40°C. Worauf könnte das hinweisen.
Der Monteur hat mir geraten übergangsweise das 3-Wege Ventil auf Manuell zu stellen und so die Warmwasser Versorgung sicher zu stellen. Die Kesseltem. habe ich sicherheitshalber reduziert.
Leider springt der Umschalthebel immer zurück auf die Automatik Position.
Könnte das Ventil auch einen Defekt haben? Der Monteur hat es überprüft. Es verfährt hörbar.
Möglicherweise ja nicht in die Endpositionen.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
MfG
Alex
Hallo Alex,
hast Du mal überprüft, welche Temperatur der Sensor anzeigt, wenn er im Speicher montiert ist (das geht ja ganz gut über die Kennlinie). Vielleicht stimmt ja der Einbauort nicht (mehr) und der Sensor misst eine zu hohe Temperatur. Die Temperatur im Speicher ist ja nicht überall gleich. Das würde auch zu Deiner Aussage passen, dass nach längerer Wasserentnahme das Wasser wärmer wird. Könnte es vielleicht auch sein, dass der Wärmetauscher im Speicher verkalkt ist (Du schreibst ja, dass die Anlage schon etwas "betagt" ist)?
Eine VL Temperatur von 55 °C bis 60 °C finde ich auch etwas knapp bei einer Solltemperatur von 50 °C. Ich hätte da eher 65 °C bis 70 °C erwartet (so ist es jedenfalls bei meiner Anlage). Aber das muss erst mal nichts heißen. Im Zweifel dauert die WW Bereitung dann etwas länger.
Viele Grüße, Thomas
kann man an der Steuerung abfragen/anzeigen, welche Speichertemperatur diese misst? (ggf. Parameter in Serviceebene oder so...)
Grüsse!
Phil